    הגדרת זמני כניסה לשלוחה במרוכז, או שיוך שלוחות רבות לקבוצה, והגדרת הזמנים לכל קבוצה

    עדכונים
    1
    1
    6
    טוען פוסטים נוספים
    • מהישן לחדש
    • מהחדש לישן
    • הכי הרבה הצבעות
    תגובה
    • תגובה כנושא
    התחברו כדי לפרסם תגובה
    נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.
    • מ. מ. פליישערמ
      מ. מ. פליישער ניהול
      נערך לאחרונה על ידי

      בס"ד

      חדש חדש חדש

      הגדרת זמני כניסה לשלוחה בקובץ נפרד, לכל שלוחה בנפרד או לפי קבוצות

      אפשרות ראשונה - זמני כניסה לכל השלוחות מרוכז בקובץ

      ניתן להגדיר

      enter_if_time=from_file
      

      ואז המערכת תחפש את זמני הכניסה לשלוחה בקובץ enter_if_time_settings.ini
      ברירת המחדל המערכת תחפש את הקובץ בשלוחה הראשית, אם רוצים ניתן להגדיר מיקום אחר לקובץ

      enter_if_time_file_folder=/1111/9
      

      כאן מוגדר שהקובץ יושב בשלוחה 9 שבתוך שלוחה 1111

      בתוך הקובץ יש להגדיר את הזמנים עם תוספת מיקום השלוחה
      לדוגמה אם נרצה להגדיר את שלוחה 1/2, מגדיר

      enter_if_time_/1/2=09:00-13:00.*.*.*
      

      כלומר אחרי ה enter_if_time מוסיפים מקף תחתון, ואז ניתוב השלוחה שרוצים להגדיר לו את הזמנים.

      אפשרות שניה - הגדרת קבוצות, ניתן להגדיר ביותר משלוחה אחת שם של קבוצת זמנים, ולהגדיר בקובץ הזמנים הנ"ל את הזמנים לאותה קבוצה, ובכל השלוחות של קבוצה זו זמני הכניסה יהיו לפי ההגדרה
      (פתרון זה יעיל מאוד למי שיש לו הרבה שלוחות עם אותם הגדרות זמנים, ולפעמים צריך לשנות את כולם, אז פתרון זה מעניק אפשרות לשנות את הכל בהגדרה אחת)
      יש להגדיר בשלוחה

      enter_if_time=from_file.ABC
      

      כלומר אחרי ה from_file מוספים נקודה ואז שם הקבוצה (בדוגמה, הקבוצה נקראת ABC)

      בהתאם לכך יש להגדיר בקובץ הזמנים את הזמנים לפי הקבוצה, בדוגמה הנ"ל נגדיר

      enter_if_time_ABC=09:00-12:00.*.*.*
      

      (אחרי ה enter_if_time מוסיפים מקף תחתון, ואז שם הקבוצה)

      במידה והגדרתם enter_if_time=from_file עם או בלי קבוצה, והמערכת לא תמצא הגדרה מתאימה, המערכת תודיע
      M4590 לא נמצאו זמנים לכניסה לשלוחה לקבוצת הזמנים שהגדרתם, נא פנו למנהל המערכת

      (הגדרות אלו תקפים גם כאשר מגדירים שני זמנים, וצריך להגדיר את הזמן השני עם אותם הגדרות)

      דהיינו, שניתן להגדיר

      enter_if_time_check_again=yes
      check_again_enter_if_time=from_file.ABC
      

      ובוקבץ הזמנים להגדיר

      check_again_enter_if_time_ABC=14:00-15:00.*.*.*
      